Bonjour j ai monter pont elevateur ragioli 3.5t il a moteur 380v .je voudrais le mettre en 220v mono ou en 220v triphaser .est ce que je peux mettre un condensateur pour creer phase virtuel ou bien monter un variateur de frequence .mon moteur fait 3.5 kw merci
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Membre trés attaché
![]() Date d'inscription: avril 2013
Localisation: france, valence
Messages: 532
Thanks: 9 450
Thanked 259 Times in 130 Posts
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Salut nass
Ça ne sera pas possible tu est en monophasé au garage ---------- Post added at 22h04 ---------- Previous post was at 22h02 ---------- Le plus simple fait une demande a edf de passer en 380 je sais qu' il a des frais |
![]() |
![]() |
The Following User Says Thank You to klif26 For This Useful Post: | nas33 (17/10/2018) |
![]() |
#3 |
TE-MANIA
![]() Date d'inscription: janvier 2012
Localisation: maroc casablanca
Messages: 9 030
Thanks: 7 185
Thanked 15 050 Times in 6 910 Posts
Pouvoir de réputation: 173 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
salut
tu as du 3x230V + N ou bien du 3x380V+N ???? ---------- Post added at 22h20 ---------- Previous post was at 22h19 ---------- Arrivé compteur garage : tu as du 3x230V + N ou bien du 3x380V+N ????
__________________
“Le vrai signe de l’intelligence, ce n’est pas la connaissance, mais l’imagination” |
![]() |
![]() |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | nas33 (17/10/2018) |
![]() |
#4 |
Membre attaché
Date d'inscription: mai 2014
Localisation: france les mureaux
Messages: 395
Thanks: 516
Thanked 455 Times in 294 Posts
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
bonsoir, mon ravaglioli fait 3t avec un moteur de 3.3 a 3.8 kw maxi , il faut considérer environ 50 mf par cheval pour les condo d accompagnement et pareil pour les condo de démarrage , ça fait cher en condo , je te conseille un variateur de fréquence , le mien est chinois , l avantage du variateur est le démarrage progressif sans acoups et peu supporter pendant 1 mn une surcharge d environ 50% ce qui fait l affaire .
méfi toi des puissances élevé car il s agit toujours pour gruger les clients de variateurs alimenté en triphasé , et dans ton cas considère que s il est alimenté en 220v , tu obtiendra que 2/3 de la puissance annoncé mais avec les 50% en plus pendant 1 mn ça fait l affaire, je m en sert depuis plusieurs années sans soucis regarde sur ebay pour les variateurs chinois, les autres marques sont hors de prix demain suis occupé la journée pour du béton et ne pourrais te répondre qu en fin de journée |
![]() |
![]() |
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post: | nas33 (17/10/2018) |
![]() |
#5 |
Fidèle à T-E
![]() Date d'inscription: novembre 2013
Localisation: france bordeaux
Âge: 51
Messages: 2 915
Thanks: 657
Thanked 281 Times in 220 Posts
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Et avec variateur frequence de 4kw j ai vu que ca passer non
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
TE-MANIA
![]() Date d'inscription: janvier 2012
Localisation: maroc casablanca
Messages: 9 030
Thanks: 7 185
Thanked 15 050 Times in 6 910 Posts
Pouvoir de réputation: 173 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Si la plaque du moteur pont indique 220V / 380V (ou 400) et que votre alimentation est 220V triphasé alors votre moteur est à coupler en triangle. Si le réseau est en 380 tri c'est le couplage étoile.
MAIS si la plaque moteur indique 380V / 660V alors il vous faut impérativement du 380V tri car l'alimentation 220V tri est impossible (tension trop faible). Et ce sera un couplage triangle.
__________________
“Le vrai signe de l’intelligence, ce n’est pas la connaissance, mais l’imagination” |
![]() |
![]() |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | nas33 (17/10/2018) |
![]() |
#7 |
Membre trés attaché
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Localisation: France gard
Messages: 918
Thanks: 3 849
Thanked 972 Times in 472 Posts
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Bonsoir, avant de remplacer mon pont elevateur avec moteur plaqué 220/380 tri, je le faisais fonctionner avec du 220 mono et un variateur de frequence de 4kw. encore avant il y avait un variateur de 2,5kw mais ca faisais un peu juste.
Le variateur transforme le 220v mono en 220v triphasé.
__________________
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
![]() |
![]() |
The Following 2 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post: | kitty-hawk (03/11/2018), nas33 (17/10/2018) |
![]() |
#8 |
Membre accro
![]() Date d'inscription: mai 2009
Localisation: france st etienne
Âge: 55
Messages: 1 892
Thanks: 1 024
Thanked 1 688 Times in 751 Posts
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
bonjour
oui ca se fait bien variateur de frequence 3 x220 v j ai pris un variateur chinois pour 180 euros ca fait 6 ans que je l ai marche nickel |
![]() |
![]() |
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | nas33 (17/10/2018) |
![]() |
#9 |
Fidèle à T-E
![]() Date d'inscription: novembre 2013
Localisation: france bordeaux
Âge: 51
Messages: 2 915
Thanks: 657
Thanked 281 Times in 220 Posts
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Salu mon moteur est un 3kw 220v 380v avec possibiliter de monter en triangle est ce que je peux essayer de faire marcher juste avec 220v ?mono pour tester apres il me faut variateur frequence 4kw pour moteur de 3kw c bon ou pas
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Membre attaché
Date d'inscription: mai 2014
Localisation: france les mureaux
Messages: 395
Thanks: 516
Thanked 455 Times in 294 Posts
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
bjr, un moteur tri ne peu fonctionner sur du mono 220v sauf avec condos
le variateur de fréquence 4 kw fait l affaire et tu pourra difficilement trouver plus puissant , pas chez les chinois en tout cas , ça existe en françe mais le prix va te faire changer d idée |
![]() |
![]() |
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post: | nas33 (17/10/2018) |
![]() |
#11 |
TE-MANIA
![]() Date d'inscription: janvier 2012
Localisation: maroc casablanca
Messages: 9 030
Thanks: 7 185
Thanked 15 050 Times in 6 910 Posts
Pouvoir de réputation: 173 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
la première chose a faire
prendre les mesures de tension sur le disjoncteur principale du garage avec un metrix calibré sur 700 V alternatif ou post une photo ---------- Post added at 17h18 ---------- Previous post was at 17h16 ---------- est ce que tu as 3 phases ???
__________________
“Le vrai signe de l’intelligence, ce n’est pas la connaissance, mais l’imagination” |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Membre accro
![]() Date d'inscription: mai 2009
Localisation: france st etienne
Âge: 55
Messages: 1 892
Thanks: 1 024
Thanked 1 688 Times in 751 Posts
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
franchement oublier le condo
surtout sur du 3kw sachant en plus que ca tire affreux au demarrage dans tous les cas on perds de la puissance en faisant tourner en 220 tri perso j ai jamais pu lever bien haut quelque chose de plus de 1t800 apres ca vient peut etre de mon pont..... parfois obligé de redescendre pour repartir plus haut |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Genious T-E
![]() Date d'inscription: juin 2014
Localisation: senlis
Âge: 34
Messages: 4 985
Thanks: 5 448
Thanked 6 487 Times in 2 410 Posts
Pouvoir de réputation: 99 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
1t8 c'est déjà beau tu veut savoir si t'a un bon pont mais une r25 desus et leve
__________________
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Fidèle à T-E
![]() Date d'inscription: novembre 2013
Localisation: france bordeaux
Âge: 51
Messages: 2 915
Thanks: 657
Thanked 281 Times in 220 Posts
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
salu je recherche variateur si qlq1 AURAIS CA EN 4KW
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Fidèle à T-E
![]() Date d'inscription: novembre 2013
Localisation: france bordeaux
Âge: 51
Messages: 2 915
Thanks: 657
Thanked 281 Times in 220 Posts
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
J AI TROUVER CA POUR 100 E
![]() ---------- Post added at 22h15 ---------- Previous post was at 22h14 ---------- ET VOILA PLAQUE ![]() |
![]() |
![]() |
Sponsored Link |
![]() |
Liens sociaux |
|
|
![]() |
||||
Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
convertisseur 12v/220v | fiesta | Electronique | 5 | 02/06/2016 19h05 |
Pont élévateur 2 colonne twin bush | ECU diag | Automobile en général | 22 | 20/01/2016 12h10 |
Recherche pont elevateur mobile | Auto16 | Vente, Achat, Echange | 3 | 14/09/2015 15h37 |
Pont élévateur ciseaux ou 2 Colonnes? | birdy85 | Automobile en général | 21 | 21/08/2015 01h16 |
a vendre un pont elevateur | abdou42 | Vente, Achat, Echange | 3 | 10/01/2013 13h56 |