Binbin has a reputation beyond reputeBinbin has a reputation beyond reputeBinbin has a reputation beyond reputeBinbin has a reputation beyond reputeBinbin has a reputation beyond reputeBinbin has a reputation beyond reputeBinbin has a reputation beyond reputeBinbin has a reputation beyond reputeBinbin has a reputation beyond reputeBinbin has a reputation beyond reputeBinbin has a reputation beyond repute
Par défaut

Bonsoir,

Il faudrais aussi la valeur basse pression voir ce qui se passe, 25 bar en haute pression on est haut, je suppose que les tuyaux haute pressions sont bouillants. Peut 'être bouteille désy colmaté. 25 bar c'est sur le compresseur tourne, ou alors pressostat est fou.